> 文章列表 > 变压器停电过程

变压器停电过程

变压器停电过程

变压器停电操作的过程如下:

1. 断开变压器负荷侧 :

将变压器负荷降到最低值后,拉开负荷侧开关。

记录变压器空载参数和空载电流,检查是否平衡,并与历次空载电流进行对比。

2. 断开变压器电源侧 :

拉开变压器电源侧开关。

核对开关柜指示,确认变压器已完全断电。

3. 检查与记录 :

核对变压器的空载电流值和三相电流是否平衡。

对比历次空载运行参数,确保无异常变化。

4. 送电操作 :

合上变压器电源侧开关,使变压器上电。

注意空载投入时可能出现的励磁涌流,该电流可能达到额定电流的5~8倍,经历一个过渡过程后恢复到空载额定电流值。

对于新投用的变压器,需要进行3~5次全压充电冲击试验,检查空载运行参数。

5. 带负荷操作 :

合上变压器负荷侧开关。

核对变压器负荷侧电压是否平衡。

每小时检查一次变压器的运行情况,包括三相温度、电流值等,直至负荷稳定运行6小时。

测量变压器连接处的温度,确保运行声音正常,干式变压器运行温度超过88℃时启动冷却风扇,108℃报警,130℃保护跳闸。

6. 其他注意事项 :

在停电操作过程中,应先停低压侧,再停中压侧,最后停高压侧。送电操作顺序与此相反。

操作过程中应使用绝缘手套、护目镜等绝缘工具,确保操作安全。

变压器停电后,应及时检查并停止冷却器。

变压器停电检修时,应拉开所有可能来电的开关、刀闸及控制信号电源和冷却器电源。

通过以上步骤,可以确保变压器停电操作的安全和准确,避免因操作不当导致设备损坏或安全事故。

其他小伙伴的相似问题:

变压器停电后再来电如何处理?

变压器停电时如何判断低压侧已停?

变压器停电后如何检查设备状态?