变压器停电过程
1. **断开变压器负荷侧** :
- 将变压器负荷降到最低值后,拉开负荷侧开关。
- 记录变压器空载参数和空载电流,检查是否平衡,并与历次空载电流进行对比。
2. **断开变压器电源侧** :
- 拉开变压器电源侧开关。
- 核对开关柜指示,确认变压器已完全断电。
3. **检查与记录** :
- 核对变压器的空载电流值和三相电流是否平衡。
- 对比历次空载运行参数,确保无异常变化。
4. **送电操作** :
- 合上变压器电源侧开关,使变压器上电。
- 注意空载投入时可能出现的励磁涌流,该电流可能达到额定电流的5~8倍,经历一个过渡过程后恢复到空载额定电流值。
- 对于新投用的变压器,需要进行3~5次全压充电冲击试验,检查空载运行参数。
5. **带负荷操作** :
- 合上变压器负荷侧开关。
- 核对变压器负荷侧电压是否平衡。
- 每小时检查一次变压器的运行情况,包括三相温度、电流值等,直至负荷稳定运行6小时。
- 测量变压器连接处的温度,确保运行声音正常,干式变压器运行温度超过88℃时启动冷却风扇,108℃报警,130℃保护跳闸。
6. **其他注意事项** :
- 在停电操作过程中,应先停低压侧,再停中压侧,最后停高压侧。送电操作顺序与此相反。
- 操作过程中应使用绝缘手套、护目镜等绝缘工具,确保操作安全。
- 变压器停电后,应及时检查并停止冷却器。
- 变压器停电检修时,应拉开所有可能来电的开关、刀闸及控制信号电源和冷却器电源。
通过以上步骤,可以确保变压器停电操作的安全和准确,避免因操作不当导致设备损坏或安全事故。