变压器停电过程
1. 断开变压器负荷侧 :
将变压器负荷降到最低值后,拉开负荷侧开关。
记录变压器空载参数和空载电流,检查是否平衡,并与历次空载电流进行对比。
2. 断开变压器电源侧 :
拉开变压器电源侧开关。
核对开关柜指示,确认变压器已完全断电。
3. 检查与记录 :
核对变压器的空载电流值和三相电流是否平衡。
对比历次空载运行参数,确保无异常变化。
4. 送电操作 :
合上变压器电源侧开关,使变压器上电。
注意空载投入时可能出现的励磁涌流,该电流可能达到额定电流的5~8倍,经历一个过渡过程后恢复到空载额定电流值。
对于新投用的变压器,需要进行3~5次全压充电冲击试验,检查空载运行参数。
5. 带负荷操作 :
合上变压器负荷侧开关。
核对变压器负荷侧电压是否平衡。
每小时检查一次变压器的运行情况,包括三相温度、电流值等,直至负荷稳定运行6小时。
测量变压器连接处的温度,确保运行声音正常,干式变压器运行温度超过88℃时启动冷却风扇,108℃报警,130℃保护跳闸。
6. 其他注意事项 :
在停电操作过程中,应先停低压侧,再停中压侧,最后停高压侧。送电操作顺序与此相反。
操作过程中应使用绝缘手套、护目镜等绝缘工具,确保操作安全。
变压器停电后,应及时检查并停止冷却器。
变压器停电检修时,应拉开所有可能来电的开关、刀闸及控制信号电源和冷却器电源。
通过以上步骤,可以确保变压器停电操作的安全和准确,避免因操作不当导致设备损坏或安全事故。